Вы не авторизованы! Вход | Регистрация
 Забыли пароль?
 Регистрация
1382
Просм.
27
Ответ

Как на бензогенераторе сделать НОЛЬ?

  [Скопировать ссылку]
0 чел. читают эту тему (гостей: 0)

Автор: BabuKA      по убыванию

Возраст: 62 лет
Перейти к сообщениям
ТопикCтартер
Опубликовано 6-9-2026 12:55:03 | Сообщения автора Награда за ответ |по убыванию |Режим чтения | ABrowser 24.10.0.0| Windows 10

Для просмотра нужна авторизация!

Для просмотра Вам необходимо авторизироваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.

x
Всех приветствую! Ребята, надо генератор однофазный подключить через розетку в доме. Как правильно сделать НОЛЬ? Можно ли один вывод с генератора посадить на заземление в розетки? Розетки в доме имеют заземление.

Последние посетители

  • vovan35
    2026-11-13
Возраст: 42 лет
Второй
Опубликовано 6-9-2026 13:01:35 | Сообщения автора | Google Chrome 134.0.0.0| Windows 10
Наверное, возле генератора в землю лом вбить. Но это не точно, я особенностей 220 вольт не знаю.
Прокомментировать Свернуть
Ответ + -

Реквизит Жалоба

Возраст: 62 лет
Третий
Опубликовано 6-9-2026 13:15:10 | Сообщения автора | ABrowser 24.10.0.0| Windows 10
добавил oleg097 в 6-9-2026 13:01
Наверное, возле генератора в землю лом вбить. Но это не  ...

Я думаю, это слабовато будет зануление.
Прокомментировать Свернуть
Ответ + -

Реквизит Жалоба

Четвертый
Опубликовано 6-9-2026 13:35:47 | Сообщения автора | Firefox 155.0| Windows 10
Зачем?????
И да,- не путайте ноль и заземление.
Свернуть
Pakkard 6-9-2026 18:24 Ответ
Да уж никак )) Ноль всегда заземлён на ТП
Ответ + -

Реквизит Жалоба

5#
Опубликовано 6-9-2026 13:38:53 | Сообщения автора | Firefox 155.0| Windows 10
добавил oleg097 в 6-9-2026 13:01
Наверное, возле генератора в землю лом вбить. Но это не  ...

А если после этого он не той стороной вилку сунет?
Прокомментировать Свернуть
Ответ + -

Реквизит Жалоба

Возраст: 43 лет
6#
Опубликовано 6-9-2026 16:57:31 | Сообщения автора | Safari 11.1.1| 
Подключение генератора к домашней сети — дело ответственное. Если сделать неправильно, можно спалить генератор, технику или ударить током (в том числе электриков на линии).

Короткий ответ на ваш вопрос: Сажать вывод генератора на заземляющий контакт (PE) розетки КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.

Объясню почему и как нужно делать правильно.

1. В чем разница между Нулем (N) и Землей (PE)?

В нормальной сети (и в генераторе с правильной обмоткой):

· Фаза (L): Несет потенциал.
· Ноль (N): Рабочий проводник, по нему течет ток обратно к источнику.
· Земля (PE): Защитный проводник. В нормальном режиме по нему ток не течет. Он нужен, чтобы при пробое изоляции ток ушел в землю, а через человека не пошел.

Если вы посадите "Ноль" генератора на "Землю" розетки:

1. Корпуса приборов окажутся под напряжением. Земляной контакт розетки соединен с корпусами всей техники в доме (холодильник, стиральная машина). Если подключить туда рабочий ноль, все корпуса станут частью электрической цепи.
2. Сработает УЗО (если оно есть). УЗО увидит утечку тока в землю и мгновенно отрубит сеть.
3. Поражение током. Прикосновение к корпусу прибора станет опасным.

---

2. Как сделать правильно и безопасно?

Для однофазного генератора на 220В с розетки выходит три провода: Фаза (L), Ноль (N) и Земля (PE).

Чтобы подключить дом через розетку, нужно сделать кабель-перемычку ("папа-папа") или завести провод в щиток, но с соблюдением главного правила:

Правило №1: Обязательно отключите ВВОДНОЙ АВТОМАТ!

Перед подключением генератора обязательно выключите главный вводной автомат в щитке.

· Зачем: Иначе вы подадите напряжение в общую линию. Если на линии работают электрики, их убьет током. А когда дадут свет, ваш генератор взорвется или сгорит от встречного тока.

Схема подключения через розетку (с кабелем "папа-папа"):

1. Глушите вводной автомат на дом.
2. Берете кабель с двумя вилками на концах.
3. Втыкаете одну вилку в генератор.
4. Втыкаете вторую вилку в домашнюю розетку.
5. Запускаете генератор.

Как в этом случае быть с проводами в кабеле?
В генераторе и розетке дома распиновка стандартная.

· L (Фаза) -> идет на контакт L розетки.
· N (Ноль) -> идет на контакт N розетки.
· PE (Земля) -> идет на контакт PE розетки.

Внимание: Это рабочий вариант, но он опасен наличием открытых контактов на вилке "папа" (если вытащить её из генератора, когда он работает, на штырях будет 220В). Используйте его только как временную меру.

Правильная схема (через рубильник / реверсивный переключатель):

Это лучший способ. В щиток ставится 3-позиционный переключатель (Рубильник: Сеть / Выкл / Генератор).

· В положении "Сеть" — работа от столба.
· В положении "Генератор" — вводной автомат физически разорван с сетью, и дом запитан от генератора. При этом НОЛЬ генератора соединяется с НОЛЕМ проводки, а ЗЕМЛЯ генератора с ЗЕМЛЕЙ проводки. Пересечения с "землей" через "ноль" не происходит.

---

3. Что делать с заземлением генератора?

Нужно ли заземлять сам генератор?
В идеале — да. У генератора на раме есть болт с надписью "Earth/Ground". По ПУЭ его нужно соединить с контуром заземления дома.
Почему это важно: Если внутри генератора фаза коснется корпуса, а корпус не заземлен, вы получите удар током, прикоснувшись к генератору.

· Если дом имеет хороший контур заземления (в розетках есть рабочий PE), при подключении через 3-жильный кабель (вилка-вилка или через рубильник) рама генератора заземлится автоматически через PE-жилу кабеля.
· Если кабель двухжильный (без земли) — это плохо, корпус генератора останется незаземленным. Тогда нужно кинуть отдельный провод с болта "Земля" генератора на штырь, вбитый в землю (или на контур дома).

Резюме (краткая инструкция)

1. Ноль (N) к Нулю (N), Фаза (L) к Фазе (L), Земля (PE) к Земле (PE). Ничего не перемыкайте между собой.
2. Выключите Вводной Автомат, иначе убьете электриков или сожжете генератор.
3. Никогда не соединяйте клеммы N и PE на генераторе, если он подключается к стационарной проводке здания (так как в здании они уже могут быть где-то соединены, это вызовет глюки УЗО и опасные потенциалы).
4. Для постоянного использования установите реверсивный рубильник в щитке.
Прокомментировать Свернуть
Ответ + 1 - 0

Реквизит Жалоба

Возраст: 54 лет
7#
Опубликовано 6-9-2026 18:44:10 | Сообщения автора | Firefox 115.0| Windows 7 x64 Edition
Погуглите "реверсивный переключатель"
Прокомментировать Свернуть
Ответ + -

Реквизит Жалоба

8#
Опубликовано 6-9-2026 18:58:09 | Сообщения автора | Firefox 155.0| Windows 10
добавил WxW в 6-9-2026 16:57
Подключение генератора к домашней сети — дело ответст ...

Это вы откуда такой бред списали??!
Прокомментировать Свернуть
Ответ + -

Реквизит Жалоба

Возраст: 64 лет
9#
Опубликовано 6-9-2026 19:39:45 | Сообщения автора | Google Chrome 109.0.0.0| Windows 7
Не знаю, что подразумевается под словом бред, всегда подключал и подключаю так, как бвло написано выше.
1. Глушите вводной автомат на дом.
2. Берете кабель с двумя вилками на концах.
3. Втыкаете одну вилку в генератор.
4. Втыкаете вторую вилку в домашнюю розетку.
5. Запускаете генератор.
Когда приходилось подключать на ТП, то там разумеется на ноль и фазу.
Прокомментировать Свернуть
Ответ + -

Реквизит Жалоба

10#
Опубликовано 6-9-2026 19:57:39 | Сообщения автора | Firefox 155.0| Windows 10
Ну правильно.
Неизвестно что такое "глушить" автомат.
Его достаточно просто выключить, чтобы расцепить
вашу часть домашней сети от ввода.
Причём неважно какой стороной вилки совать.
А вот "сага" о подключении,- шедевр
Прокомментировать Свернуть
Ответ + -

Реквизит Жалоба

Чтобы ответить, вам надо авторизироваться в системе Вход | Регистрация

Правила начислений

    Правила|Черный список|Архив|Мобильная версия|Администрация|Поддержать|
Закрыть

ВниманиеНазад /1 Вперед

GMT+3, 16-11-2026 19:35 , Processed in 0.065396 second(s), 47 queries , Gzip On.

Быстрый ответ Вернуться к началу Назад к списку